一、材料堆放及标识
1.jpg
1照片描述:钢筋状态标识牌不齐全

2.jpg
2照片描述:现场钢筋堆放混乱,无标识牌

3.jpg
3照片描述:现场部分待用钢筋泡水

4.jpg
4照片描述:现场水泥库未封闭

5.jpg
5照片描述:混凝土砌块堆放未架空,无防潮、防雨淋措施

6.jpg
6照片描述:NALC内墙轻质隔墙板现场堆放无防雨措施

二、钢筋

7.jpg
7照片描述:现场部分直径8mm钢筋实测7mm

8.jpg
8照片描述:剪力墙暗柱拉筋直径瘦身

9.jpg
9照片描述:直螺纹钢筋未及时套筒保护

10.jpg
10照片描述:直螺纹连接端面不平

11.jpg
11照片描述:直螺纹连接外漏丝扣超标

12.jpg
12照片描述:钢筋直螺纹连接规范

13.jpg
13照片描述:纵筋采用热熔方式切断

14.jpg
14照片描述:梁钢筋在支座处截断

15.jpg
15照片描述:柱纵筋间距偏差过大

16.jpg
16照片描述:梁纵筋锚固长度不足

17.jpg
17照片描述:楼板钢筋绑扎不到位,扣数不足

18.jpg
18照片描述:现浇楼板个别部位存在三层线管叠加的现象

19.jpg
19照片描述:构造柱钢筋搭接未绑扎,且在箍筋外

20.jpg
20照片描述:剪力墙保护层厚度不足

21.jpg
21照片描述:梁顶钢筋弯折错位,间距过密

22.jpg
22照片描述:剪力墙、暗柱纵筋位移

23.jpg
23照片描述:现浇板上排钢筋下移

三、混凝土

24.jpg
24照片描述:楼梯施工缝留置位置不当

25.jpg
25照片描述:梯板施工缝位置错误

26.jpg
26照片描述:混凝土施工缝留置不直

27.jpg
27照片描述:柱根部缩颈

28.jpg
28照片描述:砼剪力墙外侧施工缝偏差较大

29.jpg
29照片描述:多处砖墙砂浆饱满度严重不足

30.jpg
30照片描述:多处砖墙砂浆饱满度严重不足

31.jpg
31照片描述:个别高度超过4米的填充墙体未设置腰梁

看到这里有没有学习到什么呢。施工安全、质量在工程建设中是极其重要的,看似小小的误差可能会导致不可挽回的后果。对于工程中存在的隐患和问题要及时纠正整改,也希望大家能分享手中的资料和照片,大家共同探讨学习~~~~~
完整版图片集锦~~
















1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 张裕会
    张裕会 沙发
    成本问题,不考虑质量问题,