土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电流互感器一次侧加电流问题

电流互感器一次侧加电流问题

发布于:2015-01-19 21:13:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天给两台100/5的CT做升流试验,二次电流输出正确,但是当电流加到一百七八的时候,升流器升不动了,如果不经过CT升流,可以加到五百安左右,以前也问到过这种情况,是因为二次线圈开路引起的,但是这次,二次线圈电流正常,不存在开路问题,想了半天,怎么也想不通

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    ccc___ 发表于 2015-2-15 08:38 楼上朋友是外行,高压电流互感器做电流试验,保护级绕组需要做到10倍额定电流!请问:直流系统纹波系数、精度试验周期是怎么规定的?谢谢
    2015-02-16 11:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上朋友是外行,高压电流互感器做电流试验,保护级绕组需要做到10倍额定电流!
    2015-02-15 08:38:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多