各位专家,紧急求救
我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方地下室就是水泵房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。自从装修入住才发现,两个房间和门厅有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。
经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉,换过水泵都无济于事。后来我发现嗡嗡响的地方都有水管穿墙而过,就猜测是不是高压水管的振动通过这个墙体传导到二楼来的?我后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开无耻的发商直接拒绝,说他们听不到,如果我觉得有声音找检测结构检测,我咨询过环保局和数家环境检测机构,说这种低频震动引起的噪音根本无法检测,及时检测出来国家也没有具体的法规。
我实在走投无路,在这里请教大家
1. 1.这个噪音产生的原因?
2. 2.怎么用最小的成本解决这个问题? 开发商不肯解决,我打算自己花钱了
3. 3我想在水管和墙体接触的地方敲出空隙,让它们不接触,不知是否有用?
4. 4如果是设计不合理? 是否可能让开发商整改? 我去过建委信访办问过,建委的人说只要是设计通过审图,就是合法的了,拿开发商没办法
5. 5还有没其他的办法?

求各位专家帮忙分析分析


IMG_1108_5号2.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • xiangyang_f
    xiangyang_f 沙发
    谢谢各位回复,问题是怎么把柔性套管加到管子上?水管已经在墙里了啊
    2015-01-20 09:20:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 【尝新价999】地下室设计技术提高实操训练营
    帮助学员系统梳理整个地下室施工图设计的工作步骤,夯实专业技术技术和搭建地下室设计的知识框架;结合真实的项目案例理解并应用规范规则,提高设计应用能力以及专业度;
  • 本图纸是高层地下室水泵房CAD图纸设计,图纸包含:生活给水泵系统图、、消防给水泵系统图、泵房大样图。CAD图纸含参数及文字说明,可编辑,设计合理,欢迎大家下载参考。...
  • 某市新区给排水建设项目管网布置、清水池、送水泵房给排水系统设计资料包
    本资料包包括给排水施工图、给排水计算书,其中给排水施工图括给排水设计施工总说明、管网布置及节点大样图、清水池设计图、送水泵房设计图等,计算书包括用水量计算、输水管与给水管网计算、流量计算、净水厂设计计算等,适合初次进行市区给排水建设项目设计的同学参考学习画法和计算。
  • 地下室水泵房给排水图纸
    本资料为某地下室水泵房给排水图纸,其包含的内容为平面图,设计说明等仅供参考
  • 地下室水泵房大样图

    半地下室给水泵房大样图,其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。


  • 高层地下室水泵房设计cad图
    设计说明:无
    功能:泵站水厂
    设计阶段:施工图设计
    图纸张数:10张以下
    设计时间:2005年

    内容简介 图纸内容包括

  • 35个地下室堵漏防水施工方案(含深基坑、商住楼、冷库、工地、地库等)
    本资料包为精选的35个地下室堵漏防水施工方案,其中包含大型深基坑地下室防水堵漏、地下车库防水堵漏方案、某地下室基础底板堵漏防水技术、冷库地下室地板防水堵漏施工方案等,适合进行编写地下室堵漏防水施工方案的同学参考学习写法和设计
  • 幼儿园水泵房水设计图
    本资料为幼儿园水泵房水设计图,含消防水泵房大样图 1:50等,欢迎下载。
  • 地下消防水池泵房建筑图,全套地下消防水池泵房建筑图。图纸包含:设计说明、平面图、顶面图、立面图、楼梯图、建筑全套剖面图、屋顶图、集水坑详图、浅沟吸水槽以及各部位施工做法说明。图纸可以修改。...
  • 某地半地下室水泵房与消防水池图纸
    本图纸为某地半地下室水泵房与消防水池图纸,建施和结施都有,图纸内容包括:总平面图,设计说明,平面图 ,立面图 ,剖面图,各大样图,基础平面图 ,板梁配筋图,大样图。
  • 地下室水泵房建筑图(附属用房 )
    很实用的附属用房图 地下室带水泵房 包含了平面图 立面图 剖面图实用实用实用重要的讲三遍

    其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。

  • 焚烧发电冷却塔及水泵房地下室结构,冷却塔及水泵房地下室结构为钢筋混凝土结构,水泵房上部为框架结构,设计使用年限为50年,本?施工图采用标准图《混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图》,具体介
  • 水泵房水池给排水施工图设计
    2、水泵基础施工应与水泵尺寸复核无误后方可施工3、消防水泵吸水管应作气密性试验,消防用蝶阀均为信号蝶阀。4、水泵吸水口设喇叭口和支架,详见02S403.
  • 某广场地下三层水泵房详图
    本资料为某广场地下三层水泵房详图,含地下三层水泵房详图等,欢迎下载。
  • 某地区工业厂房水泵房设计施工详图
    本图纸为某地区工业厂房水泵房设计施工详图,包括平面图、剖面图、透视图等,内容详实,可供参考。
  • 东莞某商住楼消防水泵房水池详图
    本图纸为东莞某商住楼消防水泵房水池详图,内容详实,设计规范,以供参考。
  • 该图纸为某炼钢连铸循环水泵房水池结构施工图,图纸包括:水池底板、顶板模板图,剖面模板图,剖面钢筋图,水池顶梁板配筋图,节点详图等。欢迎下载。...
  • 配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供
  • 伟灏金属水泵房水池电气施工图设计
    1、标高以米计,其它以毫米计。2、水泵基础施工应与水泵尺寸复核无误后方可施工。3、消防水泵吸水管应作气密性试验,消防用蝶阀均为信号蝶阀。4、水泵吸水口设喇叭口和支架,详见02S403.
  • 某锅炉房水泵房详细设计cad施工图
    本资料为某锅炉房水泵房详细设计cad施工图,图纸包括:墙身节点详图,立面图,剖面图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 2.本工程总建筑面积296.52m.其中水泵房68.89m;办公用房203.67m.传达室23.96m;地上1层。建筑高度水泵房3.9米,办公用房4.6米,传达室3.3米....

阅读下一篇

请教下关于泵房和水池尺寸,高度的问题。

请教一下,向建筑提资的时候,怎么大概来确定下泵房的大小和消防水池的大小。最好是编个具体数字来形容下,让我有个形象的认识。非常感谢。

回帖成功

经验值 +10