0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
【每周一议】我国给排水系统的现状及问题对策在一次又一次的暴雨洗礼中,国内城市频频看海。不禁要问为什么国内的给排水系统那么脆弱?在一次又一次的损失中就没有吸取些经验教训,改善下给排水系统?为什么国外有很多庞大的下水道,而国内大多为管道?为什么国外那么多成功的给排水案例不拿来用?是政策的原因还是技术的原因?本期主题:我国给排水系统的现状及问题对策 国外确实有许多先进的经验值得我们借鉴,但是除日本之外的那些国外庞大下水道除了作为景点以外是否在排水性能上依然可圈可点?国内排水系统(就近些年发生过水灾的城市)是否真的严重滞后?若客观的对比国内外排水系统应该作何评价?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
一、 地下室
地下室应注意以下部分:①生活水泵房②消防水泵房③集水坑④排水沟
①生活水泵房面积,含生活水箱和水泵(按以往经验总结)
⑴住宅小区生活水泵房面积按总人数的4.5%考虑
⑵综合医院水泵房面积按总床位的20%~25%考虑,如含热水设备,按30%~35%考虑,床位多的取下限,反之取上限
⑶办公类建筑水泵房面积按总面积的0.03%考虑,市政直供的面积不计在内
⑷商业类建筑水泵房面积按总面积的0.08%考虑,市政直供的面积不计在内
⑸宾馆旅馆类建筑水泵房面积按总床位的6%考虑,如含热水设备,按10%考虑
②消防水泵房面积(按以往经验总结)
⑴高层建筑或重要建筑消防水池面积按120~150m2考虑,消防水泵占地面积按80m2考虑,层高高的取下限,反之取上限
⑵多层建筑消防水池面积按80~120m2考虑,消防水泵占地面积按80m2考虑,层高高的取下限,反之取上限
泵房应有排水设施(排水沟和集水坑,排水沟宽不小于200),光线和通风良好。泵房净高(地面至梁底)不小于3.0米,房门高宽满足设备进出要求。泵房上方不要设置卫生间等有排水要求的功能房间。
③集水坑布置原则:按防火分区考虑集水坑,一般一个分区考虑不少于2个;消防电梯集水坑有效容积为电梯坑底以下部分;有卫生洁具的地下室需设集水坑。水泵房、锅炉房、冷冻机房需设集水坑。
④排水沟布置原则:通向室外的坡道、水泵房、锅炉房、冷冻机房需设排水沟。
回复 举报