110kV出线隔离开关的设计选型新手一个,有个问题想请教一下各位高手:在户外型110kV变电站的设计中,出现侧的断路器前面首先设置一个双接地的隔离开关,在断路器后侧又设置一台单接地的隔离开关,请教一下这样选型的依据是什么呢?另外,有些GIS型变电站设计的时候在进线侧会设置避雷器,而在户外型的110kV站却没有设置,而仅仅设置一个PT?还请高手指点一下,像这样高压设备的选型,哪些书上能查到呢?最好能推荐相关类的书籍,谢谢~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
发电量肯定是可以控制的。
2015-02-07 10:13:07
赞同0
-
shn3158
板凳
我就是西北的,跟很多能源公司的人聊过,一般光伏和风电能发到60%都很困难。有些用户站会要求多加一两个间隔,主变50MVA带60MVA完全可以。也不用担心会爆,过负荷的话继电保护会跳闸的。
2015-02-05 23:09:05