土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kV出线隔离开关的设计选型

110kV出线隔离开关的设计选型

发布于:2015-01-17 17:04:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
新手一个,有个问题想请教一下各位高手:
在户外型110kV变电站的设计中,出现侧的断路器前面首先设置一个双接地的隔离开关,在断路器后侧又设置一台单接地的隔离开关,请教一下这样选型的依据是什么呢?
另外,有些GIS型变电站设计的时候在进线侧会设置避雷器,而在户外型的110kV站却没有设置,而仅仅设置一个PT?
还请高手指点一下,像这样高压设备的选型,哪些书上能查到呢?最好能推荐相关类的书籍,谢谢~

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jjgdgsgx
    jjgdgsgx 沙发
    不懂就别乱说
    2015-03-01 00:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • sumire08
    sumire08 板凳
    LZ你指的是不是 母线-隔离开关(单接地刀)-断路器-隔离开关(双接地刀)这种?