土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 流量管径的问题求助

流量管径的问题求助

发布于:2015-01-16 22:04:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 angei83 于 2015-1-18 13:55 编辑

1、下图流量管径选下载自网上,假如冷水流量5m3/h,用DN50,流速0.71m/s,管径偏大。用DN40,流速为1.11m/s,管径偏小。这应该如何选取,管径取大值吗?
2、假如主机要求水流量为G1,算管路流量要乘多少的安全系数?
3、假如管路计算流量为G2,选择水泵流量的时候又要安全系数?
求高手解答,谢谢。

流量管径.jpg

流量管径.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • waj6262
    waj6262 沙发
    从有利于水力平衡的角度出发,若是干管管径宜选用DN50的管道。
    2015-01-25 14:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • arnoldnet
    arnoldnet 板凳
    留一下余量吧。
    2015-01-24 10:24:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个排烟系统问题

刚看前面一哥们问防烟分区的问题,我也有一个,请大侠们说说我有一个排烟系统,带2个防烟分区,一个500平,一个80平(很奇葩,我知道)一个宴会前厅,一个小走廊。我这排烟风机的风量肯定是500×120=60000m/h,但我小走廊选的排烟风口的实际排烟量是4800m/h。假如小走廊着火了,这6万的风机一开,我那小走廊的排烟风口的喉口风速是100多米每秒。这风道早就吸成饼了。

回帖成功