土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于跃层和商业网点的消火栓设置

关于跃层和商业网点的消火栓设置

发布于:2015-01-16 10:59:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新规范 7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近

关于这条是不是说 在一个防火分区内的2层的商业网点 如果一层的消火栓保护范围能够满足2层的话 2层是不是就不需要在设置消火栓,同样 跃层的上层 是不是也可以这样

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    7.4.15 条真正应该是这样:跃层住宅的上层和商业网点二层的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。
    但这也有点扯,这种情况就应该列到7.4.6条的例外中去。也不知道一些什么乱七八糟的人在编规范,很多地方连一句话都写不通顺,更别说逻辑递进等关系。
    2017-04-01 19:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    7.4.6条:室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位 。
    7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。
    7.4.15条文解释:住宅户内跃层或商业网点的一个防火隔间内是两层的建筑均可视为是一层平面。
    怎么感觉规范指的是跃层住宅的上层及两层商业网点的上层?要不然明显与7.4.6冲突,本来要两支枪到达的,因为上面多了一层,就只要一支枪了?我个人觉得应该是指上面这层而不是指全部。
    2017-04-01 14:08:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当我们谈论“法兰”的时候,我们到底在谈些什么?——(一)

这是一个简单的不能再简单的问题,有人来搅局么?先搞点图片来看看。@zcg0116 君发布的某贴中,有很多图片很有价值(如果不允许使用,恳请通知我删除),比如:以及下面这张图,这些图片里的法兰们都一样么???如果你觉得都一样,那就不要往下看了。写在前面:1,关于管道的连接方式,论坛里有很多相关帖,有些贴里面一股脑地教材一样地全都倒出来,纯文字,让人没法看。本帖只写法兰,其它方式有空就写,没空就不写,纯兴趣。一不小心还可能被我删了也说不定。

回帖成功

经验值 +10