土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对RCD应用认知的两个悲剧

对RCD应用认知的两个悲剧

发布于:2015-01-13 11:40:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从个别论坛和个别专业杂志的讨论来看,很多人对RCD的应用认知存在两大误区:
第一:谈及RCD,必定是30mA的剩余电流动作整定。
剩余电流保护有电击防护和电气火灾防护两种应用场合,剩余电流动作整定值是不同的,后者可以是100mA,300mA,乃至1A,3A,5A,并且有直到400mS的延时。
第二:对于固定式设备使用RCD持坚决否定态度。
很多国家固定式设备也使用RCD保护,即使是照明回路也不例外,对于防范电弧性短路火灾有积极意义。
而个别人以设备不能正常工作为由,对此坚决抵制。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 通通
    通通 沙发
    fitman 发表于 2015-1-13 12:04 一、RCD,设定30mA主要用在两方面:1、作为直接接触防护的附加防护;2、作为特殊场合的间接接触防护(插 …然也,讲得好
    2015-01-25 11:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    这个看看著名专家王厚宇先生的著作就什么明白了。固定设备一般都采用过电流保护。
    2015-01-24 23:29:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有专用避雷引下线可以暗装在柱子内吗

根据GB50057-2010中4.4.3,第三类防雷建筑都要专用引下线哦,应该还不少于两条,长宽高位4.5*4.5*8.2的四柱亭子也要两条专用引下线啊,引下线沿柱子下来那不是很难看,引下线可以暗装在柱子内吗,有没有相关的图集?还有就是像这样的亭子不避雷可以不?

回帖成功

经验值 +10