| 从个别论坛和个别专业杂志的讨论来看,很多人对RCD的应用认知存在两大误区: 第一:谈及RCD,必定是30mA的剩余电流动作整定。 剩余电流保护有电击防护和电气火灾防护两种应用场合,剩余电流动作整定值是不同的,后者可以是100mA,300mA,乃至1A,3A,5A,并且有直到400mS的延时。 第二:对于固定式设备使用RCD持坚决否定态度。 很多国家固定式设备也使用RCD保护,即使是照明回路也不例外,对于防范电弧性短路火灾有积极意义。 而个别人以设备不能正常工作为由,对此坚决抵制。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2211 人订阅
阅读下一篇
请问有专用避雷引下线可以暗装在柱子内吗根据GB50057-2010中4.4.3,第三类防雷建筑都要专用引下线哦,应该还不少于两条,长宽高位4.5*4.5*8.2的四柱亭子也要两条专用引下线啊,引下线沿柱子下来那不是很难看,引下线可以暗装在柱子内吗,有没有相关的图集?还有就是像这样的亭子不避雷可以不?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
通通
沙发
fitman 发表于 2015-1-13 12:04 一、RCD,设定30mA主要用在两方面:1、作为直接接触防护的附加防护;2、作为特殊场合的间接接触防护(插 …然也,讲得好
2015-01-25 11:17:25
赞同0
-
电气书生
板凳
这个看看著名专家王厚宇先生的著作就什么明白了。固定设备一般都采用过电流保护。
2015-01-24 23:29:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报