根据GB50057-2010中4.4.3,第三类防雷建筑都要专用引下线哦,应该还不少于两条,长宽高位4.5*4.5*8.2的四柱亭子也要两条专用引下线啊,引下线沿柱子下来那不是很难看,引下线可以暗装在柱子内吗,有没有相关的图集?还有就是像这样的亭子不避雷可以不?
发布于
2015-01-13 11:40:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
卡卡西585
从屋顶沿柱子外侧向下引两条φ10热镀锌圆钢专用引下线,穿PC20管敷设,引下线上端与接闪带焊接,下端采用40x4热镀锌扁钢与建筑物接地装置焊接,做法参12D10。
2015-01-13 14:50:13
来自 PC
评论
举报
lingxuct
应该可以隐藏在混凝土立柱内,测量引出点可以在混凝土立柱中埋盒子,偶见过。
2015-01-13 13:58:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dasidui
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
89
回复
120
粉丝
14
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
卡卡西585
