| 一个住宅小区,5层洋房。电气是TN系统。电力公司从箱式变电站引出4芯电缆进到楼栋口的电缆换线箱(DZM箱)。从DZM箱出线是5线制,PE线和N线是分开的,并和电力公司引来的PEN线接在一起。在DZM箱内做重复接地。 现在需要在DZM箱内做 PRD15 电涌保护器,是选择3P,还是3P+N 呢?有什么区别?现在有个配电箱厂家给做的是3P+N 的 PRD15 配3P的熔断器,这样做对吗? 我问设计人员,设计也说不出所以然来,求助大家,帮个忙! |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
电缆桥架接地干线如此处理是否可行?在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tbdy
沙发
4P的,也就是相线、零线都与地之间有保护器。3P+N有可能被想成火线与零线间加保护器,零线再与地间加,这种主要用于TT系统,好象是出于触电安全角度考虑,具体忘了。
2015-01-13 13:37:13
赞同0
-
冒牌电老虎
板凳
3P的浪涌保护器配3只熔断器就行
2015-01-13 13:17:13