土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架接地干线如此处理是否可行?

电缆桥架接地干线如此处理是否可行?

发布于:2015-01-13 11:40:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?
2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xushengli26
    xushengli26 沙发
    我们这边的做法是扁钢随桥架与每段桥架的支吊架焊接,支吊架再与桥架做电气连接。虽然规范里把桥架描述成一个整体,规定不少于两处与接地干线连接,但是桥架架体之间是靠铜编织跨接线做电气连接的,一个问题是跨接线在施工的过程中容易脱落,另一个问题是就算能保证每段桥架支架都有跨接线连接,但是能保证每一段电气连接可靠吗?能保证有效接地电阻满足要求吗?所以我觉得沿桥架敷设接地干线保证每段桥架都能连到接地干线上还是有必要的。
    2015-01-13 16:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • 卡卡西585
    卡卡西585 板凳
    路过,学习了~
    2015-01-13 15:20:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于污水厂分变配电室高压进线问题(二级负荷)

正在设计一个污水处理厂,由于厂区的原因要设置两个分变配电室。电源进线按二负荷设计,两路10kV进线,设在主变配电室内。那么我的问题是,另外两个分变配电室的进线是采用一路呢还是两路呢。

回帖成功

经验值 +10