土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相匹配后容量计算

三相匹配后容量计算

发布于:2015-01-13 10:56:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在住宅电气设计中,每一楼层4户,但要考虑三相匹配问题,会多加两户的容量,那么这个多余的容量在总的照明箱中容量也应该加上吧?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    每一层4户,只在层面上三相分不匀,住宅配电是按单元(楼梯)分配,且配电箱大都在一层(集中计量,抄表在下面),每一层虽是4户,如果楼层数是3的倍数,不是可以分匀了?
    2015-01-13 14:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • 冒牌电老虎
    个人认为不应该算,本层不平衡,但所有楼层加起来应该是基本平衡的,所以多出来的应该类似于备用回路不应该算在计算负荷中
    2015-01-13 13:23:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Dyn11变压器中性线上需要装设零序互感器作单相接地短路保护吗?

我们这里有一个小区配变工程,1250kVA的变压器,接线组别为DYN11,设计图上变压器中性线没有装设零序互感器,但调度部门要求315以上的都要单独装设零序互感器作单相接地保护。设计单位说可以不用装设。DYN11变压器的优点之一就是零序阻抗小,到底需不需要装,有人能给我一个权威的解释吗?

回帖成功

经验值 +10