正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
我们这里有一个小区配变工程,1250kVA的变压器,接线组别为DYN11,设计图上变压器中性线没有装设零序互感器,但调度部门要求315以上的都要单独装设零序互感器作单相接地保护。设计单位说可以不用装设。DYN11变压器的优点之一就是零序阻抗小,到底需不需要装,有人能给我一个权威的解释吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
每一层4户,只在层面上三相分不匀,住宅配电是按单元(楼梯)分配,且配电箱大都在一层(集中计量,抄表在下面),每一层虽是4户,如果楼层数是3的倍数,不是可以分匀了?
2015-01-13 14:05:13
赞同0
-
冒牌电老虎
板凳
个人认为不应该算,本层不平衡,但所有楼层加起来应该是基本平衡的,所以多出来的应该类似于备用回路不应该算在计算负荷中
2015-01-13 13:23:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报