Dyn11变压器中性线上需要装设零序互感器作单相接地短路保护吗?
Dyn11变压器中性线上需要装设零序互感器作单相接地短路保护吗?
我们这里有一个小区配变工程,1250kVA的变压器,接线组别为DYN11,设计图上变压器中性线没有装设零序互感器,但调度部门要求315以上的都要单独装设零序互感器作单相接地保护。设计单位说可以不用装设。DYN11变压器的优点之一就是零序阻抗小,到底需不需要装,有人能给我一个权威的解释吗?
发布于
2015-01-13 10:40:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
qsy
仅从技术上看D/Yn的变压器没必要装,这类接线组别接地短路电流大,高压侧过流分断兼变压器接地保护灵敏度通常都足够的。
2016-01-31 13:51:31
来自 PC
评论
举报
electricity
要装。低压总开关前面接地故障可以跳开高压开关。。。。