土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Dyn11变压器中性线上需要装设零序互感器作单相接地短路保护吗?
我们这里有一个小区配变工程,1250kVA的变压器,接线组别为DYN11,设计图上变压器中性线没有装设零序互感器,但调度部门要求315以上的都要单独装设零序互感器作单相接地保护。设计单位说可以不用装设。DYN11变压器的优点之一就是零序阻抗小,到底需不需要装,有人能给我一个权威的解释吗?

全部回答(9 )

  • qsy
    qsy
    仅从技术上看D/Yn的变压器没必要装,这类接线组别接地短路电流大,高压侧过流分断兼变压器接地保护灵敏度通常都足够的。
    2016-01-31 13:51:31 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    要装。低压总开关前面接地故障可以跳开高压开关。。。。
    2016-01-30 10:05:30 来自 PC 评论 举报