土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ BP-2B说明书

BP-2B说明书

发布于:2007-10-17 21:00:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
5 装置硬件介绍
5.1 硬件概述
BP-2B母线保护由保护元件、闭锁元件和管理元件三大系统构成。保护元件主要完成各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至TJ;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至BJ;管理元件的工作是实现人机交互、记录管理和后台通讯。各系统独立工作,相互配合。保护元件和闭锁元件的主机模件、光耦模件完全相同,可互换使用。由于是按母线间隔进行插件设计,因此维护扩展极为方便。其强弱电分离的走线连接和独立的电源分配,再加上滤波、屏蔽等环节,使各模件工作于稳定的环境中,充分保证了装置的电磁兼容性能。
5.2 机箱结构与面板布置
装置采用18U标准整体机箱,嵌入式安装于保护屏的旋转元器件门上,机箱尺寸和面板布置如图。机箱采用后插方式,插件分三层固定于其中,整体面板。
元器件门侧安装有‘复归按钮’RT, ‘保护切换把手’QB。保护切换把手则是方便运行人员投退差动保护和失灵出口时使用。如果屏上配有WBC型操作继电器装置作为联络开关的操作箱时,还会有KK操作把手和QK把手(就地、远方)。
机箱正面面板居中,是320*240点阵的大屏幕液晶和6键键盘——上、下、左、右、确认、取消。液晶通过汉字窗口显示丰富的装置信息,具体内容和操作见本说明书第6章。
键盘左侧的三列绿色指示灯,分别表示保护元件、闭锁元件和管理机的电源、运行、通讯状态,指示灯闪亮表示相应回路正常。每列指示灯下方的隐藏按钮,是各自的复位按钮(参见表5.1)。

表5.1 装置状态指示灯与按钮

保护电源 保护元件使用的+5V、±15V电平正常
保护运行 保护主机正常上电、开始运行保护软件
保护通讯 保护主机正与管理机进行通讯
保护复位 内藏按钮、正直按下使保护主机复位
闭锁电源 闭锁元件使用的+5V、±15V电平正常
闭锁运行 闭锁主机正常上电、开始运行保护软件
闭锁通讯 闭锁主机正与管理机进行通讯
闭锁复位 内藏按钮、正直按下使闭锁主机复位
管理电源 管理机与液晶显示使用的+5V电平正常
操作电源 操作回路使用的+24V电平正常
对比度 内藏旋钮,平口起左右旋转可调节液晶显示对比度
管理复位 内藏按钮、正直按下使管理机复位

液晶左侧的两列红色指示灯,分别受保护主机和闭锁主机控制。最左边这一列为差动保护、失灵保护的分段动作信号;右边这一列为差动保护、失灵保护的复合电压闭锁分段开放信号。装置一般考虑三个母线段,即有:差动动作Ⅰ、差动动作Ⅱ、差动动作Ⅲ、失灵动作Ⅰ、失灵动作Ⅱ、失灵动作Ⅲ,差动开放Ⅰ、差动开放Ⅱ、差动开放Ⅲ、失灵开放Ⅰ、失灵开放Ⅱ、失灵开放Ⅲ共12个指示灯。后6个指示灯不带自保持。





图 5.1 :机箱尺寸和面板布置图


液晶右侧的两列红色指示灯,分别为装置的出口信号灯和告警信号灯。出口信号包括有:差动动作、失灵动作、充电保护、母联过流和备用信号等。每一信号灯点亮分别对应一种保护功能出口动作,同时装置相应的中央信号接点(自保持)、远动接点和起动录波接点一起闭合。告警信号的名称、含义如下表所列,每一告警信号也可引出相应的自保持(1对)和不带自保持(2对)接点。信号灯为自保持,由屏侧的‘复归按钮’复归。


表5.2 装置告警信号灯

告警信号 可能原因 导致后果 处理方法
TA
断线 流互的变比设置错误 闭锁差动保护 1)查看各间隔电流幅值、相位关系
2)确认变比设置正确
3)确认电流回路接线正确
4)如仍无法排除,则建议退出装置,尽快安排检修
流互的极性接反
接入母差装置的流互断线
其他持续使差电流大于TA断线门坎定值的情况
TV
断线 电压相序接错 保护元件中该段母线失去电压闭锁 1) 查看各段母线电压幅值、相位
2) 确认电压回路接线正确
3) 确认电压空气开关处于合位
4) 操作电压切换把手
5)尽快安排检修
压互断线或检修
母线停运
保护元件电压回路异常
互联
母线互联 母线处于经刀闸互联状态
或投入互联压板 保护进入非选择状态,大差比率动作则切除互联母线 确认是否符合当时的运行方式,是则不用干预,否则进入参数--运行方式设置,或退出互联压板,使用强制功能恢复保护与系统的对应关系
保护控制字中,强制母线互联设为“投” 确认是否需要强制母线互联,否则解除设置
母联TA断线 尽快安排检修
开入异常 刀闸辅接点与一次系统不对应 能自动修正则修正否则告警 1)进入参数--运行方式设置,使用强制功能恢复保护与系统的对应关系
2)复归信号
3)检查出错的刀闸辅接点输入回路
失灵接点误起动 闭锁失灵出口 1)断开与错误接点相对应的失灵起动压板
2)复归信号
3)检查相应的失灵起动回路

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wee1205
    wee1205 沙发
    谢谢:) :) :) :) :handshake :handshake
    2009-10-26 17:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • f117a3000
    f117a3000 板凳
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-04-24 16:45:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BP-2B说明书

 考虑区外故障时故障支路的CT饱和引起的传变误差 δ(%) 若考虑区外故障时故障支路的CT饱和引起的传变误差为δ,而其余支路的CT误差忽略不计,则Id=︱1-δ-1︱=δ, Ir=︱1-δ︱+︱1︱= 2-δ,因此Id/(Ir-Id)= δ/(2-2δ)。根据复式比率差动继电器的动作判据可知,要保证区外故障时差动不误动,必须满足Id/(Ir-Id)< Kr,即δ/(2-2δ) <Kr。

回帖成功

经验值 +10