土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ BP-2B说明书

BP-2B说明书

发布于:2007-10-17 20:59:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
 考虑区外故障时故障支路的CT饱和引起的传变误差 δ(%)
若考虑区外故障时故障支路的CT饱和引起的传变误差为δ,而其余支路的CT误差忽略不计,则Id=︱1-δ-1︱=δ, Ir=︱1-δ︱+︱1︱= 2-δ,因此Id/(Ir-Id)= δ/(2-2δ)。根据复式比率差动继电器的动作判据可知,要保证区外故障时差动不误动,必须满足Id/(Ir-Id)< Kr,即δ/(2-2δ) <Kr。





 考虑区内故障时流出母线的电流占总故障电流的比例Ext(%)

某支路流出电流为 Ext


母线故障差回路总电流为1


其余支路流进电流为1+Ext
若考虑区内故障时流出母线的电流占总故障电流的比例为Ext,令Id=1,则Ir=1+2Ext,根据复式比率差动继电器的动作判据可知,要保证区内故障时差动动作,必须满足Id/(Ir-Id)≥Kr,即1/(1+2Ext-1) ≥Kr,即1/(2Ext)≥Kr。


从而可得如下Kr与δ、Ext之间的关系表:
Kr Ext(%) δ(%)
1 40 67
2 20 80
3 15 85
4 12 88
该表含义是,Kr与Ext成反比,即Kr选值越大在区内故障时允许流出母线的电流占总故障电流的份额越小;Kr选值越大在区外故障时允许故障支路的最大CT误差越大。
当Kr整定为2时,在区外故障时允许故障支路的最大CT误差为80%而母差不会误动,在区内故障时允许20%以下的总故障电流流出母线而母差不会拒动。其余类推。
4.3.1.2 复式比率系数低值,按母线分列运行(联络开关断开),小电源供电母线故障时,大差比率元件有足够的灵敏度来整定,整定原则同上。
4.3.1.3 比率差动门坎定值,保证母线最小方式故障时有足够的灵敏度,尽可能躲过母线出线最大负荷电流,灵敏度 3。
4.3.1.4 差动保护低电压定值(线电压),按母线对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度 1.5,并应在母线最低运行电压下不动作,而在故障切除后能可靠返回。一般取65% ~ 70%Ue。
4.3.1.5 差动保护零序电压定值(3U0),按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度 4,并应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的零序分量,可靠系数 4。一般取6V~ 10V。
4.3.1.6 差动保护负序电压定值(相电压),按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度 4,并应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的负序分量,可靠系数 4。一般取4 ~ 8V。
4.3.1.7 相电流突变量,是母线上所有元件相电流绝对值之和的故障变化量。相电流突变定值,应保证母线最小方式故障时有足够的灵敏度,灵敏度 3。推荐值为0.1In ~ In。
4.3.2 断路器失灵保护出口定值整定方法
4.3.2.1 失灵保护低电压定值(线电压),按连接本母线的任一线路末端对称故障和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度整定,灵敏度 1.3 ~ 1.5。并应在母线最低运行电压下不动作,而在故障切除后能可靠返回。一般取70% ~ 75% Ue。
4.3.2.2 失灵保护零序电压定值(3U0),按连接本母线的任一线路末端不对称故障和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度整定,灵敏度 1.3 ~ 1.5,并应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的零序分量,可靠系数 4。
4.3.2.3 失灵保护负序电压定值(相电压),按连接本母线的任一线路末端不对称故障和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度整定,灵敏度 1.3 ~ 1.5,并应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的负序分量,可靠系数 4。
4.3.2.4 失灵出口短延时,即断路器失灵起动后以较短时限动作于跳开母联(或分段)断路器。该时间定值应大于断路器动作时间和保护返回时间之和,再考虑一定的时间裕度。双母线接线方式下,该延时可整定为0.25 ~ 0.3S;一个半开关接线方式下,该定值可整定为0.13 ~ 0.15S动作于跳本断路器三相。
4.3.2.5 失灵出口长延时,即断路器失灵起动后以较长时限动作于跳开与拒动断路器连接在同一母线上的所有断路器。该时间定值应在先跳母联(或分段)的前提下,加上母联(或分段)断路器动作时间和保护返回时间之和,再考虑一定的时间裕度。断路器失灵保护的动作时间应在保证断路器失灵保护动作选择性的前提下尽量缩短。双母线接线方式下,该延时可整定为0.5 ~ 0.6S;一个半开关接线方式下,该定值可整定为0.2 ~ 0.25S动作于跳开与拒动断路器相关联的所有断路器,包括经远方跳闸通道断开对侧的线路断路器。
4.3.3 母联失灵保护定值整定方法
4.3.3.1 母联失灵电流定值(相电流),按母线故障时流过联络开关的最小故障电流来整定。应考虑母差动作后系统变化对流经母联断路器的故障电流的影响,灵敏度 1.5,并尽可能躲过正常运行时流过联络开关的负荷电流。也可不整定,同比率差动门坎定值。
4.3.3.2 母联失灵出口延时定值,应大于联络开关最大跳闸灭弧时间,再考虑一定裕度。
4.3.4 充电保护定值整定方法
4.3.4.1 充电保护电流定值,取流过母联断路器的相电流,按最小运行方式下被充电母线故障时有足够的灵敏度来整定,灵敏度 1.5。
4.3.4.2 充电出口延时定值,可根据实际运行需要整定。若用母联断路器由一条母线向另一条空母线充电时,一般可整定为0.01秒。
4.3.5 母联过流保护定值整定方法
4.3.5.1 母联过流相电流定值,按被保护元件末端故障有足够灵敏度整定,灵敏度 1.3 ~ 1.5,并必须躲过此时系统运行方式下流过母联的负荷电流。
4.3.5.2 母联过流零序电流定值,取母联断路器3I0电流,按被保护元件末端故障时有足够的灵敏度整定,灵敏度 1.3 ~ 1.5。
4.3.5.3 母联过流出口延时,可根据实际运行需要整定。
4.3.6 TA断线定值整定方法
4.3.6.1 TA断线门坎定值,应躲过正常情况下分相差动最大不平衡电流。

4.3.7 失灵保护过流定值整定方法
4.3.7.1 第m间隔过流定值,应保证在本线路末端或本变压器低压侧单相接地故障时有足
够灵敏度,灵敏系数大于1.3,并尽可能躲过正常运行负荷电流。
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BP-2B说明书

表4.2:装置系统参数表参数序号 参数名称 可选择范围1 母线编号 母线1 I段,II段,III段,IV段,V段,VI段,VII段,VIII段,IX段,X段 母线2 母线3 2 间隔1 间隔类型 母联,分段,变压器,发变组,旁路,线路,其他 断路器编号 0000 ~ 9999 TA变比* 由用户提供实际应用的TA变比数据,例如:1200/In,800/In,600/In,400/In,300/In

回帖成功

经验值 +10