发布于:2007-10-17 20:54:17
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
母联过流保护投入
: 母联A相电流
: 母联C相电流
: 母联零序电流
: 母联过流定值
: 母联零序过流定值
图3.7 母联过流保护逻辑框图
3.5 电流回路断线闭锁
差电流大于TA断线定值,延时9秒发TA断线告警信号,同时闭锁母差保护。电流回路正常后,0.9秒自动恢复正常运行。
:A相大差电流
:B相大差电流
:C相大差电流
:TA断线定值
图3.9 TA断线逻辑框图
母联(分段)电流回路断线,并不会影响保护对区内、区外故障的判别,只是会失去对故障母线的选择性。因此,联络开关电流回路断线不需闭锁差动保护,只需转入母线互联(单母方式)即可。母联(分段)电流回路正常后,需手动复归恢复正常运行。由于联络开关的电流不计入大差,母联(分段)电流回路断线时上一判据并不会满足。而此时与该联络开关相连的两段母线小差电流都会越限,且大小相等、方向相反。
图3.10 联络断路器TA断线逻辑框图
3.6 电压回路断线告警
某一段非空母线失去电压,延时9秒发TV断线告警信号。除了该段母线的复合电压元件将一直动作外,对保护没有其他影响。
3.7 母线运行方式的电流校验
双母线运行时,各连接元件经常在两段母线之间切换。母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化,才能保证母线保护的正确动作。
本装置引入隔离刀闸的辅助接点实现对母线运行方式的自适应。同时用各支路电流和电流分布来校验刀闸辅助接点的正确性。当发现刀闸辅助接点状态与实际不符,即发出‘开入异常’告警信号,在状态确定的情况下自动修正错误的刀闸接点,包括两段母线经两把刀闸双跨(母线互联)。刀闸辅助接点恢复正确后需复归信号才能解除修正。如有多个刀闸辅助接点同时出错,则装置可能无法全部修正,需要运行人员操作‘运行方式设置’菜单进行强制设定,直到刀闸辅助接点检修完毕取消强制。
由于大差电流与刀闸辅助接点无关,以及装置具有运行方式电流校验功能,因此双母线倒排操作期间,装置不需运行人员手动干预,可以正确切除故障;刀闸辅助接点出错检修期间不需退出保护;带电拉刀闸,保护可以正确快速动作。
3.8 断路器失灵保护出口
断路器失灵保护可以与母线保护公用跳闸出口,本装置有两种方式供选择。
3.8.1 与失灵起动装置配合方式
当母线所连的某断路器失灵时,由该线路或元件的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给本装置。本装置检测到某一失灵起动接点闭合后,起动该断路器所连的母线段失灵出口逻辑,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘失灵出口延时1’跳开联络开关,‘失灵出口延时2’跳开该母线连接的所有断路器。
图3.11.1 失灵起动逻辑框图
若有外部母联保护装置动作于母联断路器失灵,由该母联保护的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给本装置。本装置检测到外部母联失灵起动接点闭合后,起动母联断路器失灵出口逻辑,当母联电流大于母联失灵定值,经失灵复合电压闭锁,按可整定的‘母联失灵延时’跳开I母线或II母线连接的所有断路器。
图3.11.2 母联外部失灵起动逻辑框图
3.8.2 自带电流检测元件方式
若没有失灵起动装置,本装置本身可以实现检测断路器失灵的过流元件。将元件保护的保护跳闸接点引入装置。分相跳闸接点则分相检测电流,三相跳闸接点则检测三相电流。对于220KV系统,母差装置需引入线路保护的三跳接点和单跳接点,变压器保护的三跳接点。
图3.12 失灵过流逻辑框图
3.8.3 失灵电压闭锁元件及主变失灵解除电压闭锁
失灵的电压闭锁元件,与差动的电压闭锁类似,也是以低电压(线电压)、负序电压和3倍零序电压构成的复合电压元件。只是使用的定值与差动保护不同,需要满足线路末端故障时的灵敏度。同样失灵出口动作,需要相应母线段的失灵复合电压元件动作。
对于变压器或发变组间隔,设置“主变失灵解闭锁”的开入接点。当该支路失灵保护起动接点和“主变失灵解闭锁”的开入接点同时动作,实现解除该支路所在母线的失灵保护电压闭锁。
3.8.4 母线分列运行的说明
对于分段母线(双母线或单母分段),当联络开关断开,母线分列运行时,需要考虑以下两种情况。
如图3.13所示,母线分列运行时,Ⅱ母故障,Ⅰ母上的负荷电流仍然可能流出母线。特别是在Ⅰ、Ⅱ母线分别接大,小电源或者母线上有近距离双回线时,电流流出母线的现象特别严重。此时,大差灵敏度下降。因此,装置的大差比率元件采用2个定值,母线并列运行时,用比率系数高值;母线分列运行时,用比率系数低值。装置根据母线运行状态自动切换定值。
图3.13 母线分列运行 Ⅱ母故障 图3.14 母线分列运行 死区故障
如图3.14所示,母线分列运行时,死区故障,故障点位于母联的开关和TA之间。装置直接封母联TA,此时差动保护只出口跳Ⅱ母。
装置通过自动和手动两种方式判别母线是并列运行还是分列运行。自动方式是将母联(分断)开关的常开和常闭辅助接点引入装置的端子,若开关的常开和常闭接点不对应,装置默认为开关合,同时发开入异常告警信号;手动方式是运行人员在母联(分段)开关断开后,投“母线分列压板”,在合母联(分段)开关前,退出该压板。以上两种方式中,手动方式优先级最高。即:若投“母线分列压板”,装置认为母线分列运行;若退“母线分列压板”,装置根据自动方式判别母线运行状态。
4 整定方法与参数设置
4.1 参数设置的说明
所谓‘参数’,就是厂家在设计母差保护装置时,为适应各种类型的一次系统接线和设备,满足不同用户的要求,可以提供用户根据需要选择的软件配置选项。通过参数的设置,使装置功能更加全面的同时,对每个工程更有针对性。装置参数根据其应用分为三组:装置固化参数、装置系统参数、装置使用参数。
4.1.1 装置固化参数
对母差保护装置来说最重要的母线一次主接线形式和主接线规模,以及需要与硬件配合的额定参数,采用用户预先确认,固化在ROM中的方式,不能现场修改。用户可以通过查看‘装置信息’选项,核实该组参数是否准确。
表4.1:装置固化参数表
参数序号 参数名称 可选择范围
1 主接线形式* 1 1/2,单母,单母分段,H型,双母,双母分段
母线兼旁母,母联(分段)兼旁路,旁路代母联(分段)
2 电压等级 35KV,66KV,110KV,220KV,330KV,500KV
3 主接线规模 2~24个间隔
4 TA二次电流 5A , 1A , 5A\1A**
5 版本信息 保护软件版本号和版本时间
* 各种特殊主接线形式,表中未能一一列出,我们可以根据主接线图和您的要求进行专门设计。
** 允许同一母线上,同时使用5A制TA和1A制TA,请预先告知使用情况。
4.1.2 装置系统参数
母线主接线形式与规模确定后,需要将装置定义的间隔单元与实际一次系统的间隔单元和设备一一对应。通过对装置系统参数中母线编号、断路器编号、TA变比等参数的设置,即可明确这个对应关系。用户可以使用‘预设’选项进行该组参数设置,一旦设定,即可在‘查看’选项得到体现。系统参数的设置要与二次电缆接线相一致,只允许保护专业人员根据系统变化修改。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳