若母线的跨条刀闸(SK2)合,则装置将II母做为旁母,将母联做为旁路。此时,母差保护范围为I母(延伸至旁路的CT)。II母不在母差保护的范围内。
3.1.6.5 其他形式的主接线
以上是以双母线接线为例,其他主接线方式的回路切换类推可知。这里只提一下要点:
a. 单母分段,除分段单元外的元件都是固定连接;分段单元的处理同母联单元。
b. 双母单分段,三段母线分别形成小差回路,装置默认母联LK1的TA极性同II母上的元件,母联LK2的TA极性同III母上的元件,分段LN的TA极性同II母上的元件。
I
LK1 LK2
II III
LN
图3.4 双母分段接线示意图
c. 双母线双分段,一般考虑用两套BP-2B装置配合实现各段母线的保护。一套装置保护分段开关‘左’侧的两段母线;另一套装置保护分段开关‘右’侧的两段母线;两套装置的保护范围在分段开关处交叠。在差动逻辑中,将分段做为该段母线上的一个元件。
3.2 母联(分段)失灵和死区保护
母线并列运行,当保护向母联(分段)开关发出跳令后,经整定延时若大差电流元件不返回,母联(分段)流互中仍然有电流,则母联(分段)失灵保护应经母线差动复合电压闭锁后切除相关母线各元件。只有母联(分段)开关作为联络开关时,才起动母联(分段)失灵保护,因此母差保护和母联(分段)充电保护起动母联(分段)失灵保护。
母线并列运行,当故障发生在母联(分段)开关与母联(分段)流互之间时,断路器侧母线段跳闸出口无法切除该故障,而流互侧母线段的小差元件不会动作,这种情况称之为死区故障。此时,母差保护已动作于一段母线,大差电流元件不返回,母联(分段)开关已跳开而母联(分段)流互仍有电流,死区保护应经母线差动复合电压闭锁后切除相关母线。
上述两个保护有共同之处,即故障点在母线上,跳母联开关经延时后,大差元件不返回且母联流互仍有电流,跳两段母线。因此可以共用一个保护逻辑,如图:
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳