土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明箱漏电电流不大于20mA

照明箱漏电电流不大于20mA

发布于:2015-01-12 21:02:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011规定照明配电箱,漏电保护装置电流不大于20mA,详见下面图片
2、普通的正泰空开DZ47LE32-C16A 的空开漏电电流都是30mA的《似乎20mA的不好找》
3、我设计的照明电箱选择的空开漏电电流都是30mA的




难道我一直设计的不合乎规范,还是我理解错了,求大神解答。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    感觉照明配电箱的漏电动作电流不大于20mA的话,那么会经常灭灯的。感觉不靠谱。
    2015-01-14 09:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    1.没有接到执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011的通知,所谓的2011版新规都是网上互传的。
    2.网上下载的新规和2002版一模一样,只有这一条不知怎么成了20mA了。用心的同行可以把两个对比一下。
    3.执行规范,还要以纸质印刷的为准,网上下载的应该与之对照核实,以免出现差错。
    2015-01-13 16:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。