某酒店的中央空调系统的主机本设在顶搂(本建筑不设地下室,建筑周围没有多余用地),但在正式投入使用后,主机的噪声影响到附近楼层客户,现在酒店方要求重新设置主机,准备将主机放置在设备层,但考虑将会影响设备层附近客户,到现在还没想到更周全的解决方法,所以,现在希望各路高手能赐高见,帮下小弟我啦!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 2492452
    2492452 沙发
    多大的主机,是否是楼板产生共振引起的噪声,处理办法四楼说的很清楚了,还有就是楼板加固的问题,要想处理好问题就一定要先找准问题的根源
    2007-12-29 17:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • lmg-136
    lmg-136 板凳
    是冷水水冷机组,现在是安装在顶楼的另设置的主机房里,采用胶体垫片