土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压裸母线(或封闭母线)距地面最小高度要求

低压裸母线(或封闭母线)距地面最小高度要求

发布于:2015-01-10 15:55:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题。最好能提供规范依据。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • engineershao
    engineershao 沙发
    dianqipanli 发表于 2015-1-10 18:22 《民用建筑电气设计规范》8.11.2封闭母线水平敷设时,底边至地面的距离不应小于2.2m。……………. …威武!:handshake
    2015-01-11 10:48:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多