速断保护A相带开关,0S出口跳闸是什么意思吖?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “速断保护(A相带开关),0S出口跳闸”,括号内说法没见过。

    去掉“A相带开关”,就是速断保护没有延时。
    2015-02-13 17:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1413193856807
    不清楚,应该是带了个涌流装置吧~
    2015-02-13 16:06:13

    回复 举报
    赞同0