土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 消防分励脱扣器DC24V

消防分励脱扣器DC24V

发布于:2015-01-10 15:48:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个工地做了一批配电箱总开关带消防分励脱扣器DC24V,试验的时候有的能跳的掉有的调不掉,时间长了还烧消防模块和脱扣器,但是我的开关用用我的直流电源试非常灵敏,电压调到DC16V跳的很正常。就是消防中心来的DC24V有的能跳有的跳不掉。要讲线路远电阻大电压降得厉害,有的高几层都能跳。(消防模块带两个箱子)

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • qtsba
    qtsba 沙发
    用DC24V中间继电器过渡一下,分励线圈用220V的,还有脱扣电源取开关下端
    2015-03-28 16:59:28

    回复 举报
    赞同0
  • 水利万物而不争
    学习了,谢谢
    2015-02-12 15:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28柜电气联锁(跳闸)探讨!附图

如图所示:图1为控制回路原理图,其中红色花圈部分为进线隔离柜(隔离手车)与进线开关柜(断路器)的联锁跳闸回路。图2为进线柜隔离手车内部微动开关不同位置示意图(S8为试验位置的微动开关,S9为工作位置的微动开关),以及对手车处于不同位置时各微动开关的分合状态分析(图中左边文字示)。个人总结:无论断路器处于何种位置(试验位置或者工作位置),断路器若是合闸状态,此时只要移动隔离柜手车(摇进或摇出),断路器则会跳闸。

回帖成功

经验值 +10