土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28柜电气联锁(跳闸)探讨!附图

KYN28柜电气联锁(跳闸)探讨!附图

发布于:2015-01-08 13:43:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如图所示:
图1为控制回路原理图,其中红色花圈部分为进线隔离柜(隔离手车)与进线开关柜(断路器)的联锁跳闸回路。
图2为进线柜隔离手车内部微动开关不同位置示意图(S8为试验位置的微动开关,S9为工作位置的微动开关),以及对手车处于不同位置时各微动开关的分合状态分析(图中左边文字示)。
个人总结:无论断路器处于何种位置(试验位置或者工作位置),断路器若是合闸状态,此时只要移动隔离柜手车(摇进或摇出),断路器则会跳闸。
请各位朋友看一下,我的分析是否正确,如有问题望指正!

控制回路原理图.jpg


隔离手车位置开关示意图.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • huashi1993
    huashi1993 沙发
    感觉怪怪的。没这样搞的吧?三楼的你说呢?
    2015-01-09 00:06:09

    回复 举报
    赞同1
  • liqing126
    liqing126 板凳
    图纸设计有问题,断路器合闸时,隔离手车不能够移动
    2019-12-04 20:13:04

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我想问下数显仪表中的RS485接口和旁边的COM有什么管啊

想问下,用屏蔽线接RS485接口时,直接A、B2个端子就可以吗,COM点要不要接线啊

回帖成功

经验值 +10