土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 条文冲突,望帮助选择

条文冲突,望帮助选择

发布于:2015-01-10 13:47:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据《 建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003 3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。这是一个强制性条文,却是一个普通实行规范
但是《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 5.2.6 .6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;这是一个一般性条文,但是却是一个专业性规范, 两个条文有一些冲突,应采用强制性条文,但是后一条是专业性规范,且发布较晚,不知道应该采用拿一条,现求助大家探讨一下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 晴天°
    晴天° 沙发
    对于生活泵供水的情况下,按150mm执行;对于转输水泵供水的情况下,可按100mm执行。
    2015-01-14 13:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • 慈悲
    慈悲 板凳
    这个已经有专家回复了,看水源呐,水源不同间距不一样
    2015-01-12 13:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互动于 @青春年少 系列之钢结构建筑的喷淋管道如何布置?

@青春年少 出系列了,本来想在他那贴里面回复的,但是我的回复太长了,我又喜欢唠叨,所以就当自己 一个主题发吧。原帖如下:钢结构建筑的喷淋管道如何布置?距梁距离?这个分两种情况,1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护

回帖成功

经验值 +10