根据《 建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003 3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。这是一个强制性条文,却是一个普通实行规范
但是《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 5.2.6 .6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;这是一个一般性条文,但是却是一个专业性规范, 两个条文有一些冲突,应采用强制性条文,但是后一条是专业性规范,且发布较晚,不知道应该采用拿一条,现求助大家探讨一下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 晴天°
    晴天° 沙发
    对于生活泵供水的情况下,按150mm执行;对于转输水泵供水的情况下,可按100mm执行。
    2015-01-14 13:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • 慈悲
    慈悲 板凳
    这个已经有专家回复了,看水源呐,水源不同间距不一样