@青春年少 出系列了,本来想在他那贴里面回复的,但是我的回复太长了,我又喜欢唠叨,所以就当自己 一个主题发吧。
原帖如下:
这个分两种情况,
1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.
2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护。那么喷淋是满足保护钢结构框架,则喷淋系统布置应该沿着结构构件布置,且应布置在钢结构的上方,喷头间距宜为2.2米,系统可以独立设置,也可以与自动喷水系统合用。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~一师是个好学校,这是一个好问题。
第一种情况属于多数情况,一般来说没人愿意找这个麻烦。
就第二种情况随便说说,确实,讨论这个问题之前,我又去翻了翻资料,自知自己就是傻13一个,没那么牛13,所以还是先看看书比较妥。
一,我很想知道国内规范到底有没有这方面的规定,谁能告诉我,让我好来崇拜他/她。
二,请允许我唠叨往事一桩。多年前某项目中,遇到过这个问题,业主问当时我的领导解决方案,领导装13瞎说——实际上她就是不懂怎么做——一通,业主后来告诉她,如果她不会做,那么业主愿意换成第一种方案。最后不了了之。(这是这一行里典型的和稀泥的做项目的态度)
三,什么部位是最脆弱的钢结构?不是屋面,是支撑屋面的钢柱(因为火是从下面开始烧的)。所以如果需要保护钢结构,那么要保护的是钢柱,而不是屋面钢结构。再一个,如果钢结构的办公楼,并且钢结构是没有涂刷任何防火措施的,是否需要做钢结构喷淋保护?答,不做。只有在1~4类物品以及塑料制品货架型仓库的场所,且储物高度高于4.6m时,未涂刷防火措施的钢结构(其实是钢柱)需要进行喷淋保护。
1,实验表明(他们喜欢用事实说话),仅设置屋顶喷淋的场所,当通道为2.4m且喷淋强度不小于15.3L/min.m2时,或者通道为1.2m且喷淋强度不小于18.3L/min.m2时,货架仓库中钢柱的温度会维持在538℃以下(基本上就是它的坍塌温度)。
2,有如上前提,就提出了如下三种解决方案:
a,于4.6m高度处,设置一只直接面向钢柱边墙型喷头(只设一面即可);
b,储物高度高于4.6小于6.1m时,根据储物类型与通道的宽度,设置74℃(中温型)或者141℃(高温型)喷头,作用面积不小于186m2的屋顶喷淋系统。
货物类型 | 1.2m宽通道 | 2.4m通道 | ||
L/min.m2 | L/min.m2 | |||
I类货物 | 15.4 | 13.5 | ||
II类货物 | 17.9 | 15.1 | ||
III类货物 | 20.0 | 17.1 | ||
IV类货物 | 27.7 | 23.2 |
c,屋面设置控制性、抑制性喷淋系统
0人已收藏
3人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报