过冷度和过热度的高低对制冷效果的影响,蒸发压力会怎样变化

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    冷凝出口过冷度对提高制冷量有利,但是天下没有免费的午餐,提高冷凝过冷是要付出代价的(比如增加冷却水流量,冷却风量,都要付出能耗和设备配置放大等代价),但是过冷度在增加到一定程度后,对制冷量 邦之就不再提高了(节流闪发气体减少到一定程度就忽略不计了),所以经过技术经济比较厚,过冷度不需要越大越好,否则得不偿失

    理论上过热度是对制冷量无益的,但对压缩机防止回液冲缸,过热度又是一个可靠的保障。所以同样是经过技术经济比较后,过热度保持在一个合理范围内即可