土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新手入门 求解。哪位大师帮我讲解下这个制冷循环各点对应压焓图的位置点,不胜感激!

新手入门 求解。哪位大师帮我讲解下这个制冷循环各点对应压焓图的位置点,不胜感激!

发布于:2015-01-09 10:48:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
QQ图片20150109103804.jpg 左边表格的各点对应左边图上哪些位置啊?另外上边参数里面的压降 温损 过热要填吗?多少?

QQ图片20150109103804.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccjloveyy
    ccjloveyy 沙发
    killzx99 发表于 2015-1-9 15:33 哈哈好好看看制冷循环计算相关内容按说应该自己计算的:( 嗯,好好看书去。 这些点的参数是查表出来的吧?其中有 2s 3“4‘m 56“m 这些点分别什么意思?
    2015-01-09 15:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • jhy091
    jhy091 板凳
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    2015-01-09 15:36:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利螺杆机型号30HXC250-HP2工作故障,机头温度高故障,回路灯闪烁

这台机器以前正常工作,现在出现问题是电机温度满载时108度,有时候还增长就停机啦 ,但不保护,这个是一个机组两台机头,出现的问题是一样的 ,AB机头工作起来的时候工作等会像打开双闪灯一样的闪烁,给几台降温的电磁阀是好用的,刚开机工作的时候电磁阀是一会开一会关,到温度高的时候就是一直开启的状态,但管的温度不是很冷,机头的压力是17个,低压是一个2.2,一个2.5,。油的压力是一样的都是15,6个左右。长时间这样工作有一个机头就会出现301故障代码。这是什么问题呢?怎么解决?怎么才能不让那两个黄灯不闪烁?有些急先谢谢各位好心人帮忙啦。

回帖成功

经验值 +10