土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某城市综合体冰蓄冷设计方案

某城市综合体冰蓄冷设计方案

发布于:2015-01-06 11:38:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
山东某城市综合体
中央空调方案

本人是从事蓄冰行业的菜鸟,大学毕业选择了这个行业,目前主做山东市场和深圳市场,望各位前辈指点。
鉴于大家对蓄冰了解太少,特此编辑这篇文章,希望对各位前辈有用
技术经济分析
冰储冷空调常规空调比较
1. 综合初投资节约325.0万元;
2. 运行费用节约531.8万元/夏季;
3. 空调机房配电容量减少4000KW;
4. 空调机房面积增加约500㎡。


蓄冰空调,是利用电网的电价差,在夜间(23:00-7:00)电价低时开主机制备冷量,并以冰的形式储存起来,在白天电价高时将冰融化释放冷量,以供空调之需,从而大幅度降低空调运行费用的一种先进空调技术。
蓄冰空调具有如下优点:
1. 利用峰谷电价差,降低空调运行费用40%~50%;
2. 平衡电网峰谷差,减缓电厂和输变电设施的建设;
3. 降低制冷主机、冷却塔及冷却水泵容量,减少空调机房总配电容量,减少变配电设施的投资;
4. 制冷主机满负荷平稳运行,效率高;
5. 可实现大温差,低温送风,降低空调末端设备投资,提高空调品质;
6. 具有应急功能,提高空调系统可靠性。
山东省峰谷电价明细表






时段
时间

电价/kW.h
备注
尖峰
10:30-11:30
19:00-21:00
1.409元/度
削峰
高峰
8:30-10:30
18:00-19:00
21:00-23:00
1.3261元/度
削峰
平电
7:00-8:30
11:30-18:00
0.8288元/度
优惠电价
谷电
23:00-7:00
0.3315元/度
低谷段蓄冰
峰谷电价差为1.409-0.3315=1.0775元/ KWh
电业局电价免费咨询电话: 95598 商业用电属于非居民照明
第一章 工程概况
某城市综合体,分为三个大的功能区,分别是:塔楼、家具广场、百货。
空调总面积约26万㎡。各功能区夏季空调尖峰冷负荷如下:塔楼1600冷吨,家具广场4240冷吨,百货3600冷吨。
本项目夏季设计日空调系统逐时冷负荷图如下:
VB[4C}Z@Z4Z{LR_PTIGPLM1.png

根据本项目的设计日逐时负荷图,得出全天最高尖峰冷负荷为31840.9KW,全天累计冷负荷为301484.3KWh。


VB[4C}Z@Z4Z{LR_PTIGPLM1.png


H08JAI3O`1S69[O%{{NCW21.png


9{CCEOD(%%AJ@37Q3FSUHOA.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • runnweibo02
    runnweibo02 沙发

    好资料,谢谢分享
    2015-02-28 15:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • yaojingde1987
    yaojingde1987 板凳
    {:2_81:} 楼主别哭。。。感谢分享,学习了!
    2015-01-29 14:27:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

购买风机盘管所需要考虑的事 

购买风机盘管所需要考虑的事  1、风机盘管常见的错误   当人们购买最便宜的设备。更好的设备和更高的能源效率比季节性评级可以节省更多的钱从长远来看电费。   2、风机盘管可以安装在家里吗?   是的,但是这取决于你愿意花多少钱。把它放进房子没有风管将花费超过现有风管把它放进带回家去。   3、无管系统如何工作?   室外压缩机单元连接到一个或多个在家里组合柜。您可以创建尽可能多的舒适地带,并且每个区域可以冷却到一个特定的温度。单位冷却和除湿流通的空气,不需要空气过滤器或清理尘土飞扬的管道,所以少维护。  

回帖成功

经验值 +10