供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
关于低压开关柜电流表电压表的问题据我所知电压表是安装在进线柜和电容柜里的,只装一个就可以监视到实时电压情况。而电流表必须每个抽屉式出线开关配3个。就算是固定式也是需要3个。3个电流表分别测量ABC三相值。但是最近看到一家公司里面的GGD低压柜里面,有6个固定式开关,但是柜体上面只有6个电流表,并且每个电流表的大小分别对应每个开关。也就是说每个开关只有一个电流表显示。而我的问题是不是应该每个开关都配3个电流表么?那他的每个开关配多少个CT?怎么配?它每个电流表显示的是哪相的值呢?因为当时负责人不让我打开柜子看,唯有在这里问问各路高手了,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报