土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 甲方非要把风机盘管和空调风柜连在一个之苦,怎么说服甲方

甲方非要把风机盘管和空调风柜连在一个之苦,怎么说服甲方

发布于:2015-01-05 10:24:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
土木在线的各位前辈,现在做的项目,空调机房周边零散有些小房间,本来预留分体空调插座,但甲方执意要用风机盘管,说是直接和空调风柜一起并联在一个支路。空调风柜水阻81kpa
我说了这样分布不好,对盘管影响比较大,但甲方说加个平衡阀就好,还很强硬,搞得我很无语,求各位前辈帮助,怎样说服甲方放弃这个方案,小弟在此谢谢你们!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangjun123gogo
    这有什么不可以,完全没问题好吧?风机盘管阻力也有50KPA左右,不用加平衡阀,很正常的接就行了!兄弟你暖通白搞了:lol
    2016-04-28 16:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • sodacillin
    sodacillin 板凳
    加分体空调还要考虑室外机位,甲方做法合理
    这种情况从组空上拉根风管出来是不是更好些
    2015-01-06 10:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多