土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于RCD的一点困惑

关于RCD的一点困惑

发布于:2015-01-04 22:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ截图20140226122827.png这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决

QQ截图20140226122827.png

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    这主要是绝缘鞋拯救了他们!估计他们穿的是较新的绝缘鞋!
    根据:
    GB 12011—89 颁布单位:国家技术监督局 颁布时间:1989-12-27
    5.3 成品鞋电气绝缘
    试验标准如表1所示。
    试验名称 工频试验电压 kV(有效值) 持续时间min 泄漏电流mA 鞋种 试验单位
    出厂试验 6.0 2 <3.00 新鞋 制造厂
    预收试验 5.0 2 <2.50 新鞋 用户
    预防性试验 3.5 1 <1.75 旧鞋 用户

    母线对地电压也正是6000V。因是冬天,那位跨越10kV母线的穿的裤子较厚,可能还内穿绒裤。再加上天气干燥,种种有利条件,把可怕的电击事故幸运地降为了未遂!
    如果那位跨越10kV母线的,伸出双手扶一下两相母线,后果就可想而知了!
    2015-01-10 07:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    fitman 发表于 2015-1-5 14:55 细看后发现我也粗心。由于设备内部的接线,a,b是同电位,非悬空。由于a,b同电位,对于电子式RCD没提供工作 …三相式的RCD 电源是如何取的
    2015-01-09 22:53:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多