这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决

0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
哪位老师能给我说一下这张图中不懂的的问题吗(1)横着的10、15、20、25、、、110代表的什么意思?(2)图中括号内代表什么意思?(3)为什么温度越高表格内数字越小呢,表格内的数字什么意思?谢谢老师了,我是一名刚入行的新手,万分感谢!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
zongch1939
沙发
这主要是绝缘鞋拯救了他们!估计他们穿的是较新的绝缘鞋!
2015-01-10 07:19:10
赞同0
-
showin3690
板凳
fitman 发表于 2015-1-5 14:55 细看后发现我也粗心。由于设备内部的接线,a,b是同电位,非悬空。由于a,b同电位,对于电子式RCD没提供工作 …三相式的RCD 电源是如何取的
2015-01-09 22:53:09
赞同0
加载更多根据:
GB 12011—89 颁布单位:国家技术监督局 颁布时间:1989-12-27
5.3 成品鞋电气绝缘
试验标准如表1所示。
试验名称 工频试验电压 kV(有效值) 持续时间min 泄漏电流mA 鞋种 试验单位
出厂试验 6.0 2 <3.00 新鞋 制造厂
预收试验 5.0 2 <2.50 新鞋 用户
预防性试验 3.5 1 <1.75 旧鞋 用户
母线对地电压也正是6000V。因是冬天,那位跨越10kV母线的穿的裤子较厚,可能还内穿绒裤。再加上天气干燥,种种有利条件,把可怕的电击事故幸运地降为了未遂!
如果那位跨越10kV母线的,伸出双手扶一下两相母线,后果就可想而知了!
回复 举报
回复 举报