求助超高层检查口设置问题

发布于:2015-01-04 10:18:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
超高层如果采用铸铁排水管,检查口设置是需要每层设置吗?如果是,哪里有规定?谢谢

4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口;

如果按这条是10m一个的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    建议每层设置检查口。
    2015-01-05 05:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1419238181360
    谢谢大家 。。。。。。。。。。
    2015-01-04 17:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多