土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于SPD装设位置的疑问

关于SPD装设位置的疑问

发布于:2014-12-31 08:41:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家:
有两种情况:
1、位于LPZ0区的室外的配电箱(放置在屋面或室外草坪上),在配电箱内已经装设一级SPD,在低压配电室的馈线上是否还需要装设SPD,如果需要装设,是否和低压母线上的SPD重复?
2、室外变电站,通过埋地低压电缆(铠装电缆或者普通电缆穿金属管),引至建筑物A内,建筑物A的进线配电箱内已经装设SPD,在室外变电站的低压配电柜馈线上是否还要装设SPD?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chaoxy119
    chaoxy119 沙发
    fitman 发表于 2014-12-31 11:39 1、变配电房内在母线加就可以了,出线不用。2、室外的配电箱和与之连接的配电箱也要加。3、建筑物进线箱 …多谢版主,明白了
    2014-12-31 12:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    1、变配电房内在母线加就可以了,出线不用。
    2、室外的配电箱和与之连接的配电箱也要加。
    3、建筑物进线箱应加I级SPD。这是强条!当然,理论上进线如果在建筑物的防雷保护半径内是不用加或用II级的。
    2014-12-31 11:39:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开历史倒车的所谓电压型漏电保护器

开历史倒车的所谓电压型漏电保护器

回帖成功

经验值 +10