系统压力:运行时定压灌压力和停止时分集水器压力

发布于:2014-12-30 16:42:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
如题:
医院大烂醉楼最高16层(70m左右),一医院空调水冷中央空调系统(冷热水侧系统为闭式系统),两套分休水器,一套设置在冷冻机房,一套设置在锅炉机房,大楼共分五个区,各个区域的供回水管共用,两套分集水器通过区域管路上的冷门及分集水器上的支路阀门进行切换;锅炉房的的定压点为热水泵进水管处,楼顶的水箱为系统的其中一个补水处,空调系统运行供热工况时,热水泵系统定压灌的压力为0.6MPa,集水器压力0.64MPa,分水器0.68MPa,系统停止时,分集水的压力均在0.7MPa;
问题一:为什么定压灌的压力这么高啊,一般水泵的进水压力不是接近0嘛?
问题二:水系统为闭式系统,为什么系统停止后,分集水器上的压力这么大?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jmu_xm
    jmu_xm 沙发
    之所以这么问,是因为热水的定压值设定下限为6公斤,定压罐有些故障,今年冬季开始供热的时候发生过系统内部管路过高,导致分水器处有一小段管子爆管了。
    所以就想着,如果系统静压和定压值没那么高,开始供热时,即便管路内的水有所膨胀,也可以避免爆管吧,一些比较简单的想法,说出来请高手指正!
    2015-01-14 16:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • jmu_xm
    jmu_xm 板凳
    谢谢解疑,后来仔细思考了本项目的系统设置,它有两套分集水器,制冷的分集水器处采用位于楼顶的膨胀水箱定压,热水采用定压罐,室内侧的冷热水管路共用,是不是因为部分管路共用,导致实际两套分集水器还是相互半连通的状态,所以停止时的静压才那么高
    2015-01-14 16:31:14

    回复 举报
    赞同0