水系统空调,下表来自网上下载,
1、我看过麦克维尔风冷模块样本,冷量65KW的机组水流量为11.2m3/h,根据Q=cmt计算已经乘上1.2的系数了。那么我选水泵流量的时候还要不要再乘上安全系数呢?
2、风机盘管冷量9.3KW,水流量为1.6m3/h,按下图的管径流量表至少要用DN25管子,可是按样本产品接口尺寸为20,这是否用25管子,到接口的时候再做转接口?还是直接用DN20管子接到设备上?
3、计算管路流量为5m3/h的时候,用DN50的管子,流速为0.71m/s;用DN40的管子流速为1.11m/s,均于下表对应不上,那应该如何选用管径?
以上三个问题望各位大哥帮忙,谢谢。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报