有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,2、变频和工频之间只有机械互锁,3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!请大伙帮分析下原因方向!谢谢! 下面是烧毁的PLC电源板
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
豫南先生
沙发
一般不用,里面明敷就行了
2015-01-12 09:40:12
赞同0
-
dafeimianshi
板凳
一般不需要预埋,走桥架敷设
2015-01-11 19:37:11
赞同0