土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于二次供水设备烧毁!

关于二次供水设备烧毁!

发布于:2014-12-29 16:16:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:
1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,
2、变频和工频之间只有机械互锁,
3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!
请大伙帮分析下原因方向!谢谢!

下面是烧毁的PLC电源板
plc1.jpg plc2.jpg

plc1.jpg


plc2.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • longps79
    longps79 沙发
    本帖最后由 longps79 于 2015-2-14 17:09 编辑

    应该是接触器控制电压过高 ,导致线包发热,接触器线包塑壳变形,主要发生在居民楼, 凌晨都不用电时电压很高,有条件的话可以在凌晨三点左右测试下电压.
    拆开看看主出头下的塑料支架有没有变形.

    只要接触器为AC3型,电机功率小于接触器功率就没有问题.


    2015-02-14 17:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • luxiaoning123
    luxiaoning123 板凳
    弱弱说一句变频和工频的切换开关是不是有问题
    2015-01-12 17:07:12

    回复 举报