2000平方米的总面子,其中1500平米办公,200平米会议室,300平米的食堂,总冷量需要多少?我算的350kw人家硕大

全部回答(9 )

  • zr056
    frozen360 发表于 2014-12-27 16:17 这个设计地点不主要吧,有估算指标啊,单位面积的冷负荷乘一下面积不就行了吗?你没发现冷负荷指标跨度很大吗
    2015-01-04 15:09:04 来自 PC 评论 举报
  • sbbsliang
    偏大,也不算离谱;体量小,偏大点儿也正常;体量大,使用特点不同时,可以考虑取一个同时使用系数,见50736-2012 7.2.11