土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S和TN-S在变配电室内PE线到底是怎么怎么接地的?

TN-C-S和TN-S在变配电室内PE线到底是怎么怎么接地的?

发布于:2014-12-25 16:53:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,TN-C-S和TN-S在变配电室内PE线到底是怎么接地的呢?

1、TN-S系统,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C N吗?
2、在低压配电柜里边的 A B C N PE五根母排,PE母排是怎么接地的?
3、直接接到变配电室的接地干线上吗?
4、变压器外壳也是直接接到接地干线上吗?
5、TN-C-S中,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C PEN吗?在低压配电柜里边PEN分开后,PE然后接到接地干线上吗?
页面提取自-接地装置1安装03D501-4.jpg 页面提取自-接地装置安装03D501-4.jpg

页面提取自-接地装置1安装03D501-4.jpg


页面提取自-接地装置安装03D501-4.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 通通
    通通 沙发
    qianbochenhong 发表于 2014-12-30 19:27 从变压器出线是一样,A,B,C,PEN,从低压进线柜PEN分出PEN(N)母排及PE母排。PEN分出PEN(N)母排,你这个地方说分成PEN(N)母排,PEN(N)这个有什么说法吗?
    2014-12-31 09:35:31

    回复 举报
    赞同0
  • sw3636844
    sw3636844 板凳
    好东西,谢谢
    2014-12-31 08:36:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:变压器启动问题

求大神解答:1.变压器常规启动是空载还是带载,带载能带多少载,为什么?2.10kv变压器启动时会产生励磁涌流,如果二次侧空载,一次侧会跳么?(综保能设定);如果是带载运行,二次侧开关会跳么?需要调整定么?

回帖成功

经验值 +10