土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:变压器启动问题
求大神解答:
1.变压器常规启动是空载还是带载,带载能带多少载,为什么?
2.10kv变压器启动时会产生励磁涌流,如果二次侧空载,一次侧会跳么?(综保能设定);如果是带载运行,二次侧开关会跳么?需要调整定么?

全部回答(5 )

  • 西部龙
    哈哈。关于电机启动的问题。我也比较纠结。学习了。。
    2014-12-26 09:43:26 来自 PC 评论 举报
  • chengzhexin
    ssqqugamd 发表于 2014-12-25 18:43 因为铁磁线圈送电的瞬间会对磁路充磁建立磁场能量,所以变压器送电的瞬间产生过渡过程(建立磁场能量)瞬 …好像网上查下来是0.5S啊,如果是空载的话,2次侧断路,没有激磁涌流把电流吧;如果是带载,就有电流了,0.5秒会跳么?3~7倍呢,一般抵压短延时设定4~6呗也有
    2014-12-26 09:22:26 来自 PC 评论 举报