土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于乙炔瓶库防雷类别划分的问题

关于乙炔瓶库防雷类别划分的问题

发布于:2014-12-25 14:17:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本帖最后由 wxsz_pj 于 2014-12-25 14:17 编辑

乙炔瓶库,长宽高为20m*10m*8m。按乙炔站相关规范,本建筑内部应划为爆炸危险1区。根据建筑物防雷设计规范:1区环境须为一类防雷建筑物或二类防雷建筑物。
考虑到瓶库较大较高,若采用独立避雷针的话,通过计算,需要4根30m高的避雷针,且只能保护到4个屋角。
于是依据建筑物防雷设计规范3.0.3第6条,将瓶库设为二类防雷建筑物,并采取下列措施:
(1)屋面防雷网格和引下线间距按5m*5m和12m设计;
(2)增加机械排风装置,并和可燃气体报警器联锁。
请论坛上各高手看看,这样是否可行。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxsz_pj
    wxsz_pj 沙发
    xichuannan 发表于 2015-1-22 16:18 通风良好,可划为2区。按二类防雷设计。多谢指教!
    2015-01-23 08:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • xichuannan
    xichuannan 板凳
    通风良好,可划为2区。按二类防雷设计。
    2015-01-22 16:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

只有消防联动可以么

本人买的房子小区屋顶设有正压风机,每层设加压送风口,现在某设计院只设计了消防模块联动,没设计探测器、手报、消防警铃、消防广播,消防验收也过了。个人总觉得这么搞有很大的安全隐患,消防疏散如何进行?得会狮子吼才行,声音才能传遍33层。等火灾发生了有人报警了,消防控制室才知道,再采取手动操作。没有火灾预警,完全不符合火灾报警系统设计的理念:以人为本,安全第一。希望大家探讨下。

回帖成功

经验值 +10