土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 只有消防联动可以么

只有消防联动可以么

发布于:2014-12-25 11:24:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人买的房子小区屋顶设有正压风机,每层设加压送风口,现在某设计院只设计了消防模块联动,没设计探测器、手报、消防警铃、消防广播,消防验收也过了。个人总觉得这么搞有很大的安全隐患,消防疏散如何进行?得会狮子吼才行,声音才能传遍33层。等火灾发生了有人报警了,消防控制室才知道,再采取手动操作。没有火灾预警,完全不符合火灾报警系统设计的理念:以人为本,安全第一。希望大家探讨下。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    有防排烟设施,需要增加火灾报警系统。
    2014-12-27 05:50:27

    回复 举报