0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
消防稳压泵电源引自消防电梯电源箱,不妥吗?消防稳压泵设在屋顶水箱间,与消防电梯间相邻,稳压泵功率4kw,考虑到功率很小,所以从消防电梯双电源箱引一路电源至稳压泵控制箱。这样做违反规范吗? 审图机构认为这样做违反了如下规范规定: 1,消防稳压泵应为两回路供电且在末级自动切换。 2,电梯电源应从配电室设专用回路供电。 请同行发表意见,是我的设计错了还是审图机构错了。 谢了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
dylan3940
沙发
国家标准已经出台一些电能质量方面的标准,但是还不很健全,而且也没有强制的行政配套手段,只是推荐某些场合使用有源滤波柜。欧美国家、香港和澳门区域在电能质量方面的发展领先我们很多,他们都出台了一些强制性的行政标准,比如什么场合或什么非线性负载达到一定容量,强制用户上有源滤波,保证电能质量。
2014-12-26 08:58:26
赞同1
-
冒牌电老虎
板凳
云飘飘 发表于 2014-12-26 05:47 一般采用有源滤波器。医疗、整流、信息中心等需要。全不是,我这图用户是矿泉水公司,无整流设备,照样用滤波了。而且有的系统有很多变频软启回路,也没用滤波。我是问具体怎么决定用不用,不是问你哪些设备会产生谐波,这些我都知道
2014-12-26 08:56:26
赞同0
加载更多现在遇到的场合,也就医院基本都上有源滤波,因为医院的医疗设备大部分是非线性的,引起系统电流和电压畸变率高,而且医院的负载较为分散,而且医院的精密医疗设备多,对电能质量的依赖性强,更重要的是医院有钱。
在其他场合比如工矿企业和民用建筑房地产项目,其实设计院也设计有源滤波柜,但在项目运作阶段,90%都会被砍掉,用户为了节约成本。
说到个别大容量非线性负载,比如广场的大LED显示屏,上就地治理的有源滤波器挺多,因为没这东西设备经常故障。但大容量变频器一般都是分体式,自带着滤波电抗器,是无源滤波,情况没那么糟糕,除非一起运行的变频器太多,靠滤波电抗器也不能达到要求,才会上有源滤波柜。
这是根据经验说的,仅供参考。
回复 举报
回复 举报