消防稳压泵电源引自消防电梯电源箱,不妥吗?

发布于:2015-01-20 10:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防稳压泵设在屋顶水箱间,与消防电梯间相邻,稳压泵功率4kw,考虑到功率很小,所以从消防电梯双电源箱引一路电源至稳压泵控制箱。这样做违反规范吗?
审图机构认为这样做违反了如下规范规定:
1,消防稳压泵应为两回路供电且在末级自动切换。
2,电梯电源应从配电室设专用回路供电。
请同行发表意见,是我的设计错了还是审图机构错了。 谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《民用建筑电气设计规范》
    12.9.10
    公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引自设备控制箱,应采用放射式供电。
    2015-01-20 15:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • wmg339
    wmg339 板凳
    按审图修改,理由见民规13.9.10。