关于稳压泵系统容积的困惑

发布于:2014-12-24 10:33:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消规:
5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定 ,但有效储水容积不宜小于 150L 。


我们以前像消防与喷淋合用的稳压系统,都是450L的吧。。

为什么 会一下子 少这么多?请教,谢谢。。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确啊?

该工程供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第4.3.7条的有关规定。  工程室内消防用水量应为 40l/s ,室外消防用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 3h ,喷淋用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 1h ; 地下室消防水池容积之前没有考虑室外消防水量,是540 立方米容积,但消防大队说要考虑室外消防水量,加上室外消防水量后,水池是