土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请指点迷津(关于压力开关)

请指点迷津(关于压力开关)

发布于:2014-12-22 17:50:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求 ;
2
稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为 0.07MPa ~ 0.10MPa

请教:
1.自动启泵压力设置点 是指设置在主泵干管上的那个点吗,假如我称之为A点?
2.大于系统设置自动启泵压力值 这个压力值也是指A点的压力值 吗??


谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xingfu3893
    xingfu3893 沙发
    是,两个都是
    2015-04-21 17:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1428635637765
    不知道楼主在说什么
    2015-04-21 16:06:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生产、消防合用管网,水泵如何自动启动?

本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 编辑 大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢? 冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。