大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢? 冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。 |
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
水泵接合器设置,不是每个建筑都要设关于水泵接合器设置:规范强调每个建筑附近,在下理解:不等于每个建筑设。注意附近的含义。比如两建筑间设一个,对这两个建筑而言,就已经满足每个建筑附近之要求,此时并没设置两个,由此延伸,设在这两个建筑之间的水泵接合器,对第三个建筑而言就不一定是附近。 附近规范没给出具体数值距离,很难把握,规范不严谨也。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
生产用水和消防用水共用一套管网有问题
在起火时
消防水泵的启动与生产用水的供水泵一起工作会产生相互抑制的问题
无法保证水量和水压的满足
最好
不要共用一套管网
回复 举报