土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器设置,不是每个建筑都要设

水泵接合器设置,不是每个建筑都要设

发布于:2014-12-22 16:46:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于 水泵接合器 设置:规范强调每个 建筑 附近,在下理解:不等于每个建筑设。注意附近的含义。比如两建筑间设一个,对这两个建筑而言,就已经满足每个建筑附近之要求,此时并没设置两个,由此延伸,设在这两个建筑之间的水泵接合器,对第三个建筑而言就不一定是附近。 附近规范没给出具体数值距离,很难把握,规范不严谨也。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 戏当生活
    戏当生活 沙发
    最好没动单体都设置,但是还得根据总图的形态来自己把握。
    2015-01-21 19:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • xinyukeji
    xinyukeji 板凳

    学习了,谢谢了
    2015-01-11 01:32:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋泵设置,求大神给点指点~

各位大虾,现在小弟手上有个项目要做喷淋,单层厂房仓库,面积为500平方米 ,厂房高度6米,现需要在下图中的位置上安装喷淋水泵。从未见过泵房内布置,所以请教大神们,泵房照片的请上传。还有泵如何选型,固定等待需要注意的问题?我从未接触过消防这一块,请大神们给点指点~不胜感激~

回帖成功

经验值 +10