土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ vincent_nk 请进

vincent_nk 请进

发布于:2007-10-17 09:10:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
您 有qq吗?新人问题请教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • emmas
    emmas 沙发



    应该是在满足除湿量的前提下尽量降低显热交换!
    2007-10-27 14:12:27

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    这个现象我还没有见过。其实常规的冷冻除湿机参数和普通空调没什么区别,都是在14度左右出风,因此相同冷量下风量也差不多。
    而如果出风露点温度低于10度,例如5度出风时,此时蒸发温度在0度左右,很容易结霜,就应选用带自动初霜功能的。因此就会出现你所说的现象,相同冷量下,由于低温送风时温差增大,因此风量明显小。
    2007-10-17 13:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷与空调设备手册(第一、二部分)[PDF]

内容简介: 本手册比较全面地介绍了国产的制冷和空调设备及其产品特性、用途和技术规格性能。第一部分——制冷设备中包括主机、机组、成套设备、辅助设备、冷藏设备、低温与环境试验设备、制冰设备、冷饮设备、电冰箱等设备;第二部分——空调设备中包括非肚里式空调机、立柜式空调机组、窗式空调器、空气净化设备、除湿机等设备。手册中还介绍了与制冷、空调工程有关的阀门、仪表、制冷自控元件、压缩机控制台及玻璃钢冷却塔。

回帖成功

经验值 +10